土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 任意防火分区火灾,安防中心总电源要分励脱扣吗?
由于弱电供电半径较短,因此安防视频监控、周界防护、可视对讲电源都是220V供到各防火分区靠近终端的位置再变压成弱电,此电源覆盖的防火分区很多。那么,任意防火分区火灾时,安防监控中心的总电源应该分励脱扣吗(UPS前后的开关都断开)?

全部回答(2 )

  • 注册电气师
    6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。

    注意是相关部位。
    2012-08-10 22:59:10 来自 PC 评论 举报
  • iamcmh
    可以在各分区设直流不间断电源箱(24V),火灾时断220V电也不影响安防设备工作。
    2012-08-08 14:17:08 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10