土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于YD11接线变压器D侧AB两相短路

关于YD11接线变压器D侧AB两相短路

发布于:2012-08-07 20:04:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
张保会版电力系统继电保护分析YD11降压变压器低压侧发生AB两相短路时在星形侧的各相电流关系。IdA、IdB、IdC为三角形侧引出线中的电流。Ia、Ib、Ic为三角形侧各相绕组中的电流。利用了一下三个关系式Ia+Ib+Ic=0
Ib-Ic=IdB=-IdA
Ic-Ia=IdC=0
请问为什么会有 Ia+Ib+Ic=0 ?
有人说因为△侧不可能产生零序分量,所以恒有Ia+Ib+Ic=0。由△侧不可能产生零序分量是怎么推出Ia+Ib+Ic=0的呢,烦请各位高手能给详细解答一下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sdu509
    sdu509 沙发
    由零序电流为零是怎么得出Ia+Ib+Ic=0的呢? 根据对称分量法的话在故障点应该是:3I0=IdA+IdB+IdC=0啊,不应该是3I0=Ia+Ib+Ic=0
    2012-08-08 08:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • sdu509
    sdu509 板凳
    是不是根据对称分量法:I0=1/3(Ia+Ib+Ic)=0得到Ia+Ib+Ic=0?
    2012-08-08 08:49:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

符离、海安、江华风电场110kV工程35kV箱式变压器采购项目招标公告

符离、海安、江华风电场110kV工程35kV箱式变压器采购项目招标公告招标编号:0773-1241GNFD12505开标时间:2012-08-29所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:安徽 1. 受天津协合华兴风电装备有限公司(以下简称“招标人”)委托,就符离、海安、江华风电场110kV工程35kV箱式变压器采购项目所需设备及相关服务进行公开招标采购,现邀请具有独立法人资格的合格投标人

回帖成功

经验值 +10