土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 尽量不动土建,怎么进行泳池改造?

尽量不动土建,怎么进行泳池改造?

发布于:2007-01-22 16:52:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
土建已经做好,留有进水口,排污口,回水口各两个。业主希望将他的进水口作为布水口,排污口作为主排口,在充分利用这些水口的同时,尽量少更改土建方面的!想做成标准池,有儿童池和成人池。大家有什么好建议呢?^-^
或者主要应该考虑哪些问题呢?
不好意思,说得不够清楚!现把图片传上,希望大家能给点意见!
1,上为儿童池,下为成人池。儿童池池底与成人池池面在同一个水平面。
2,客户留做机房的空间为儿童池右边区域的正下方,空间是一个长6m,宽8m,高左边为0.5m,右边为1.3m的空间。
3,整个楼房的主排管道在儿童池左上区域的正下方。
4,客户的设想是,
将两个池的左边进水口做为进水和补水口。儿童池的两个吸污口做为吸污口,在成人池右边开个口作为吸污口。保留他们的主排口作为我们的回水口。两个池的布水口,我们重新开。
5,根据以上的内容您觉得应该怎么进行设计呢?

1169918537233.gif

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • goldcoast
    goldcoast 沙发

    吸污口的地方,用来放撇渣器可以吗?泳池不是建在顶楼,而是在中间的楼层可能没办法留溢水槽,不留可以吗?
    成人池的布水口放在下边,可以吗?
    2007-01-28 09:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • duf_3000
    duf_3000 板凳
    应是顺流式的,吸污口?它应在池最低处.左右池壁两边补水,间距3m一个.还要有溢水槽在池边,溢水直接排至集水坑.
    只是成人泳池较难处理,布水口左面一组,右下角一组与左面布水对应.
    2007-01-28 09:09:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调凝水管三通距离楼板多高为宜?

空调凝水管三通距离楼板多高为宜?另外三通是否采用45斜三通为宜?谢谢

回帖成功

经验值 +10