土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教热力入户的压力损失

请教热力入户的压力损失

发布于:2012-08-07 19:40:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近在做住宅的采暖设计,经济适用房,户型小,下分式系统,户内系统的阻力损失经计算才13kP(含温控阀5kP,户用热量表在这么小的流量下其实没压力损失,计算时还人为加了3kP),干管阻力2kP,未计算热力入户时的总阻力损失为15kP。不知道公用热量表的阻力损失有多大,没法计算总阻力损失(总管DN70)。主任说热力入户总损失在5kP左右(不计压差控制阀阻力),也有人说这部分损失在15kP左右,若按照5kP计算,总阻力损失才20kP,领导总嫌这个阻力小,让加到30kP左右。
哪位大师知道,这个热力入户的压力损失有多大啊?若确实是5kP左右,还用为了保险把总阻力调到30kP左右吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 曲行者
    曲行者 沙发
    :L好样的 继续学习 还是要计算吧
    2016-04-15 16:32:15

    回复 举报
    赞同0
  • huanghe521
    huanghe521 板凳
    很好的东西 值得我们细细的看
    2013-11-05 08:30:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】新人求助,冷山管径小不热怎么解决

某小区供热分高、中、低三区,均为散热器采暖。该小区的中区的几层层冷山居民进户管使用的是6分管,住户室内也已经装修,要加大管径不太现实。我现在想将中区最上面的两层连接到高区(高区余量很大,低区由于补水泵扬程和余量问题不能再加大了)。然后将其余中区楼层的居民回水管都降低到下一层,不知道能否解决,还请各位高手给点建议或提出更好的解决办法。 不胜感激!

回帖成功

经验值 +10