最近在做住宅的采暖设计,经济适用房,户型小,下分式系统,户内系统的阻力损失经计算才13kP(含温控阀5kP,户用热量表在这么小的流量下其实没压力损失,计算时还人为加了3kP),干管阻力2kP,未计算热力入户时的总阻力损失为15kP。不知道公用热量表的阻力损失有多大,没法计算总阻力损失(总管DN70)。主任说热力入户总损失在5kP左右(不计压差控制阀阻力),也有人说这部分损失在15kP左右,若按照5kP计算,总阻力损失才20kP,领导总嫌这个阻力小,让加到30kP左右。
哪位大师知道,这个热力入户的压力损失有多大啊?若确实是5kP左右,还用为了保险把总阻力调到30kP左右吗?