土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于氨制冷压缩机制冷名义工况的选型问题

关于氨制冷压缩机制冷名义工况的选型问题

发布于:2012-08-07 17:42:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教一下:
哪种工况下的压缩机适用于氨制冷系统呢?我这边车间的螺杆氨机的名义工况都是+5/+40(空调工况),公司却准备选用一台名义工况为-15/+30(标准工况)的螺杆氨机,这适用吗,不会有什么影响吧?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    空调工况和标准工况都是标准,可以对同一台机组而言,也就是说你们领导选型时参照了标准工况,没有错。-7度当然是标准工况。
    对同一台机组而言,空调工况的冷量大,标准工况的冷量小,大约只有空调工况的1/2。
    2012-08-27 17:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • jscxj731030
    jscxj731030 板凳
    学习了
    2012-08-23 13:32:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低温冷水机组出水温度-9度开始回升问题

低温水冷冷水机组出水温度-9度(设定温度-15度)开始回升,电流,排气温度,高压、低压均下降,出水温度-9度时,电流50A,排气温度86度,高压1.35MPA,低压0.23MPA,压缩机电流50A,回升到出水温度-8度左右时(能长时间保持),排气温度28.6度,高压0.96MPA,低压0.06MPA,压缩机电流37A,此时压缩机后半部结霜。现判断为乙二醇浓度偏低,蒸发器铜管外壁上冻,影响换热。由于乙二醇在采购中,未到工厂。机组出水温度在从11度降至-9度时,正常。请各位帮忙分析下有没有其他什么原因?非常感谢!

回帖成功

经验值 +10