阅读下一篇
低温冷水机组出水温度-9度开始回升问题低温水冷冷水机组出水温度-9度(设定温度-15度)开始回升,电流,排气温度,高压、低压均下降,出水温度-9度时,电流50A,排气温度86度,高压1.35MPA,低压0.23MPA,压缩机电流50A,回升到出水温度-8度左右时(能长时间保持),排气温度28.6度,高压0.96MPA,低压0.06MPA,压缩机电流37A,此时压缩机后半部结霜。现判断为乙二醇浓度偏低,蒸发器铜管外壁上冻,影响换热。由于乙二醇在采购中,未到工厂。机组出水温度在从11度降至-9度时,正常。请各位帮忙分析下有没有其他什么原因?非常感谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句对同一台机组而言,空调工况的冷量大,标准工况的冷量小,大约只有空调工况的1/2。
回复 举报
回复 举报