为什么分开后PE没有电流了呢??接单相设备PEN线上是应该有电流的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句这样,也反映不过来么?
电容补偿,一般投切时间是多少??
谢谢!!!
回复 举报
我认为的一个可能的情况,供参考:
35KV电容投入时,可能出现振荡,导致电压瞬时波动,使低压端保护单元动作或烧毁。这可以由35KV的设备特性来研究确定。试验可以这样:将35KV电容改用小容量的,分组多一点试试。
这种情况,低压用稳压器是不顶用的。因为反应不过来。
楼主最好能介绍介绍相关设备情况。
设备为户内35KV高压开关柜+电容就地补偿。 烧毁的设备为直流屏 交流输入保护部分。
回复 举报