土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【故障分析】变压器B相连接片出现发热

【故障分析】变压器B相连接片出现发热

发布于:2012-08-07 15:05:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位好:
我公司ABB 2000KVA 10/0.4KV干式变压器,运行半年左右,运行中发现B相连接片出发热现象。
该档位在前3个月调节过一次,运行负荷在60%左右。
请大家帮忙分析一下是连接片没有固定紧还是变压器自身高压抽头没有焊接牢固照成的?
变压器运行前的直流电阻测试可以测试出抽头焊接不牢固的故障吗?
如果不能那做什么实验可以检测出来?

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • lyh12312
    lyh12312 沙发

    区管说的对。做完要测一下直流电阻。QJ44或QJ42型的测试仪都可以。
    2012-08-13 21:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    ,这样的故障,一看就知道是接线片这里工艺问题,不可能时整个绕组问题啦。
    2012-08-13 17:16:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

招标投标)直流场和高压试验厂房空调安装工程(互感器厂房空调)招标公告

招标投标)直流场和高压试验厂房空调安装工程(互感器厂房空调)招标公告2012-08-03 招标编号:开标时间:所属行业:机械电子电器,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:河南 1.招标本招标项目为直流场和高压试验厂房空调安装工程(互感器厂房空调)已由相关部门批准建设,招标人为 许继电气股份有限公司 ,建设资金来自企业自筹,项目出资比例为100%。项目已具备招标,现对该项目的工程施工进行公开招标。

回帖成功

经验值 +10