【故障求助】负荷增加后出现故障了,电压突降100V
【故障求助】负荷增加后出现故障了,电压突降100V
新办公区启用以后一部分办公室的电压出现周期性陡降,大概每隔几十分钟突然降到100V,空调什么的全都停了,之后很快恢复至210V,空调开机以后降至180V,保持稳定。计算负荷168KW,TN-S,95的绝缘导线从变压器拉了300多米过来。变压器容量足够,线是有些小,但是也不会电压陡降。请问故障原因可能是什么?求高手解答。。。。。。
发布于
2012-08-07 12:29:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
liermin1210069
顶起来,别沉,我的宿舍也出现过这样问题 ,想知道原因。
2012-08-11 10:08:11
来自 PC
评论
举报
3698eeee
电缆可能选细了,应选185平方的电缆(300米长度可能会有线路压降等因素)