土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢梁与混凝土柱连接时,采用过渡板的方式合理么?

钢梁与混凝土柱连接时,采用过渡板的方式合理么?

发布于:2012-08-07 10:49:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在图集11G329-3《建筑物抗震构造详图》第13页,混凝土屋架、屋面梁与钢筋混凝土柱连接,均有过渡板。
请问在钢梁与混凝土柱连接时,采用过渡板的方式,即图中B-1,可以么?
加了过渡板,铰接构件的假设满足的更好。但也有人说应取消过渡板,让钢梁更多面积放在混凝土柱上。
请大家指点。

pic001.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小砂
    小小砂 沙发
    原帖由 dbjlsxz 于 2012-8-7 11:13 发表
    过度板的作用,其一是,可以保证链接的可靠性;其二是,可以解决局部承压的问题。
    这是不能取消的。
    这个正解!
    2012-08-12 12:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • zjxuhappy
    zjxuhappy 板凳
    可以增设过度版。注意预埋
    2012-08-10 09:47:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多