土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 电缆热稳定截面选择公式

电缆热稳定截面选择公式

发布于:2012-08-07 10:44:07 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
请教个问题:电缆规范GB 50217-2007公式E.1.1-1中10平方,对不对哦,感觉和电气手册(1)中17-3公式有矛盾呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sss0108
    sss0108 沙发
    我觉得应该是GB50217附录E和一次手册17-3公式都是坑爹的公式,因为仔细观察会发现附录E的公式中的C与一次手册17-3中的C相差了100倍,就是说同一个被除数根号下Q,附录E中的除数C值大,但是结果却是只乘以100,而17-3的公式是除数根号下C值小(因为一般给出的C值都是几十到200之间的一个数),而结果却是乘以一个更大的数1000,这样导致大的太大,小的太小,还是DLT5222-2005中裸导体的算式7.1.8比较实际,虽然他不是用来算电缆的,但是结果却是正确的,那两个算电缆的公式倒不能用了,真是奇了。
    另外DLT5153-2002中附录P的P1条第一款,居然把两相短路按三相短路值乘以3/2,这不成了两相短路大于三相短路了吗?想来必是根号3/2才对。
    2012-08-09 22:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • aimtofly
    aimtofly 板凳

    正解
    2012-08-07 16:32:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 743 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能过注册的都是些什么人

如题,大家踊跃发言大神们的性格、精神、...

回帖成功

经验值 +10