土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 异形柱结构问题

异形柱结构问题

发布于:2007-01-22 11:13:22 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
各位老师,您们好!去年我做了一个多层异形框架柱结构,出图在异形柱规范执行之前,我做的T形柱轴压比控制在0.85,现在规范上规定是0.75,而且工程已施工,请问这个工程是否安全,如不安全,能否采取什么措施补救,感谢!!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ymy31
    ymy31 沙发
    可以先看看规范,控制轴压比的目的是什么?是提高柱子的延性,提高柱抗震的变形能力。
    因而,在正常使用的情况下,是没有问题的!
    2007-02-24 09:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    可能梁柱节点也不满足承载力要求!

    但愿不要发生设防烈度的地震!
    2007-01-22 20:44:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多