锅炉房是否可以不按照防爆的做
锅炉房是否可以不按照防爆的做
为什么我同事说锅炉房可不划为防爆区,不按照防爆的做?而是仅仅燃气间按照防爆的做呢?
发布于
2012-08-07 10:05:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
iamcmh
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-92
第2.2.2条 符合下列条件之一时,可划为
非爆炸危险区域
:
一、没有释放源并不可能有易燃物质侵入的区域;
二、易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%;
三、在生产过程中
使用明火的设备附近
,或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近;
四、在生产装置区外,露天或开敞设置的输送易燃物质的架空管道地带,但其阀门处按具体情况定。