土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 问题求助
我现在在做一个商场项目,建筑面积98000,现在有一事不明,想请大家帮我一下。这个商场要做室外消火栓,用的是市政自来水,室内有消防水池。请问:消防水池还用不用考虑室外消火栓的用水量呀。请各位达标一下看法吧。谢谢!!!

全部回答(13 )

  • alixmin
    2路,从200上接出,室外成环,就不用考虑室外水量了
    2007-02-05 12:50:05 来自 PC 评论 举报
  • handsome10
    首先先谢谢大家的帮忙呀,我就把市政的情况和我的想法说一下吧。现在我们的建筑周围有2条自来水管网,一条DN700的一次网,一条是DN200的2次网,市政管网给水压力是2.5Mpa,我的意思是就从室外的200管上接一个阀井,单独给室外消火栓供水,室内生活用水也是从200的管上接,但是是独立的阀井,这样室内的消防水池是否还需要考虑室外消火栓的储水量?不知道这样是否可以。小弟初做消防不久,以前是做中央空调出身的。所以请大家多提出一些意见和看法,尽量说的详细点。先在这谢谢大家了!!!!!!!!!
    2007-02-05 09:34:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10