近百米公寓楼或办公楼,喷淋用水量约21L/S,泵扬程1.3MPa;而此建筑一、二层或地下室是自选商场(大卖场),其内设有单双排货架、储物高度3~3.5m(或3.5~4.5M)的仓库,按仓危Ⅱ级,其最小用水量48L/S或60L/S;而实际上在水泵扬程1.3MPa压力下,仓库区域喷淋水量远远大于48L/S或60L/S。
讨论:在此情况下,如何选用喷淋泵-----是对仓库区域减压?还是选择多台泵,轻时启一台,重时同时启多台(如何控制)?流量、扬程如何兼顾?还是两种建筑功能分别选泵?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
或许,一台40L/s,1.1MPa的泵就可以满足要求
不过,还是觉得选60L/s,1.3MPa的泵比较安全些
[ 本帖最后由 cb 于 2012-8-9 12:18 编辑 ]