土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【请教】同一建筑中含轻、重危险等级时,如何选择喷淋泵

【请教】同一建筑中含轻、重危险等级时,如何选择喷淋泵

发布于:2012-08-07 09:05:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
近百米公寓楼或办公楼,喷淋用水量约21L/S,泵扬程1.3MPa;而此建筑一、二层或地下室是自选商场(大卖场),其内设有单双排货架、储物高度3~3.5m(或3.5~4.5M)的仓库,按仓危Ⅱ级,其最小用水量48L/S或60L/S;而实际上在水泵扬程1.3MPa压力下,仓库区域喷淋水量远远大于48L/S或60L/S。
讨论:在此情况下,如何选用喷淋泵-----是对仓库区域减压?还是选择多台泵,轻时启一台,重时同时启多台(如何控制)?流量、扬程如何兼顾?还是两种建筑功能分别选泵?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • leao1225
    leao1225 沙发
    高低分区比较好吧
    2012-08-09 22:37:09

    回复 举报
    赞同0
  • cb
    cb 板凳
    根据流量曲线, 可以选到理论上满足2种不同流量、扬程要求的泵
    或许,一台40L/s,1.1MPa的泵就可以满足要求

    不过,还是觉得选60L/s,1.3MPa的泵比较安全些

    [ 本帖最后由 cb 于 2012-8-9 12:18 编辑 ]
    2012-08-09 12:12:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁能发个水施消防的全部阀的图例和名称

如题,大家好,谁能发个水施消防的全部阀的图例和名称

回帖成功

经验值 +10