土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 位能性负载情况下,变频器制动单元及制动电阻的选择

位能性负载情况下,变频器制动单元及制动电阻的选择

发布于:2007-01-21 22:49:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我是一家生产桥梁机械设备厂家的电气技术人员,我们产品属于起重设备,采用变频器调速方式,当吊重物下降时,属于位能性负载情况,这时制动单元和制动电阻工作。我在设计时对如何选用制动单元和制动电阻的容量,经验不足,请各位大侠指教,不甚感激(按说明书上配置,小了),而且对制动单元和制动电阻和制动力矩的关系也请赐教
  • zhanglinjilin
    zhanglinjilin 沙发
    不同品牌变频器的制动单元(有的称斩波器,如ACS系列)的计算方法都不同,且比较繁琐,经验上一般选择制动功率为电动机额定功率的70%。变频器标配的制动单元均不能满足要求,必须单独配置。如果一台容量不足,可多台并联使用。一点拙见,仅供参考。
    2007-01-24 09:53:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。