发布于:2007-01-21 22:19:21
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我们知道在照明配电箱中,漏电开关经常用在控制插座回路,我们老总说漏电开关一般要求用双极的,请问为什么?我也记得王厚于老先生也有在文章中指出:漏电总开关要用四极开关,这跟单相用两极一样的要求,我们在住宅中用的漏电开关也是两极吗?我以前设计住宅时经常只用单极的漏电开关,现在看来是错的吗?我们知道单极的漏电开关所占的宽度是两位半,如果要用两极漏电开关的话,就很宽,但住宅的配电箱一般不希望太宽太大的,这矛盾如何解决?请指教,谢谢!
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
汤逊
沙发
看着晕,faint
2007-01-26 00:05:26
赞同0
-
hurricaneliu
板凳
其实选型的时候仔细看看产品资料上的说明 已经说的很详细了 2P 1P+N 4P 3P+N分别是什么技术指标适用那种场合 有时候大家多留心一下就可以省不少事
2007-01-25 23:58:25
赞同0
加载更多1P+N和2P的漏电开关,都是同时分断相线和N线的!把这当区别就太瞎说了!
1P+N只在相线加装了漏电保护,2P则是将N线也加装了漏电保护。
2P我认为只是为了防止相线和N线接反(正如前面有位朋友所说)。
一般的1P+N的漏电断路器的宽度为2.5个模数,即“两位半”。
施耐德的DPN vigi宽度为2个模数,国内已经有一些厂家仿制出来了。
回复 举报
回复 举报