土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位配电柜基础槽钢的预埋

请教各位配电柜基础槽钢的预埋

发布于:2007-01-21 20:00:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.各位在作配电室设计时,配电柜的基础槽钢是提条件给土建预埋还是仅让土建预埋钢板,电气施工时在由电气人员作槽钢的固定?
2.如果配电柜在二层楼板上,那么基础槽钢怎么作,尤其是高压手车柜,不能高出楼面太多否则小车不能方便进出,这种情况下怎么预埋?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    通用的做法是由土建在柜体位置先予埋钢板(150*150*10),基础槽钢安装时与其焊接固定,再二次灌浆,抹面。
    2007-01-22 14:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • 中国龙
    中国龙 板凳
    1、低压柜的基础槽钢都是后期安装时做的,不能预埋,否则高度有限,更主要的是不易同地面保持平行;
    2、如果是在楼板上安装高压柜基础槽钢,那么在预埋时就要配合预留槽钢的凹槽,待后期安装时再与地面找平行做基础槽钢。
    2007-01-21 23:48:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浪涌保护器都是4P的吗?

浪涌保护器都是4P的吗? 我看见的图上都是4P的

回帖成功

经验值 +10