<公告>
2012年圭塘机房送风优化及水帘新风系统采购招标
所属行业:机械电子电器,其它
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:湖南
中国联合网络通信有限公司湖南省分公司就2012年圭塘二楼至五楼机房送风优化及水帘新风系统进行采购招标,具有提供标的物能力的生产商或供应商均可前来投标。
一、招标货物的名称
名称:中国联通湖南省分公司圭塘机房送风优化及水帘新风系统采购
二、数量及规模:
本次招标项目只涉及2012年中国联通湖南省分公司圭塘二楼至五楼机房送风优化及水帘新风系统采购及安装。具体情况如下:
1、二楼机房
(1)、计费机房现状(实施项目:送风优化与水帘新风)
面积:168m2,机房长度:21m ,宽度8m;设备3列。
交流负载量:52 KW(不含空调耗电),直流负载量:5 KW;
机房使用率:50 %。
空调配置:2台60KW精密空调(送风量11000立方每台)
(2)、二楼电力机房现状(实施项目:水帘新风)
面积:186m2,其中包含64m2的电池室,机房长21m,宽8m,设备3 列。
机房内设备:4台200KW的UPS,目前使用率27%,以及8组UPS蓄电池。
机房使用率:70%。
空调配置:3台格力10P柜机,其中有一台在电池室。
2、三楼机房
(1)、移动1#机房现状(实施项目:水帘新风)
面积:399m2,机房长度:21m ,宽度19m,设备10列。
交流负载量:90 KW(不含空调耗电),直流负载量:55 KW;
空调配置:3台60KW精密空调(送风量11000立方每台)
(2)、移动2#机房现状(实施项目:送风优化与水帘新风)
面积:336m2,机房长度:21m ,宽度16m*,设备9列。
交流负载量:5 KW(不含空调耗电),直流负载量:76 KW;
空调配置:2台54KW(送风量10000立方每台)+1台40KW精密空调(送风量8000立方每台)
(3)、三楼电力室现状(实施项目:水帘新风)
面积:168m2,机房长度:21m ,宽度8m*,设备3列。
机房内设备:5套3000A开关电源系统和4台200KW的UPS。
空调配置:2台60KW精密空调(送风量11000立方每台)。
3、四楼机房
(1)、传输机房现状(实施项目:送风优化与水帘新风)
面积:399m2,机房长度:21m ,宽度19米;设备11列。
交流负载量:25KW(不含空调耗电),直流负载量:50 KW;
空调配置:2台54KW精密空调(送风量10000立方每台)
(2)、四楼数据机房现状(实施项目:送风优化与水帘新风)
面积:504m2,机房长度:21m ,宽度24米;设备14列。
交流负载量:35KW(不含空调耗电),直流负载量:70 KW;
空调配置:4台54KW精密空调(送风量10000立方每台)。
4、五楼机房现状(实施项目:水帘新风)
面积:567m2,机房长度:21m ,宽度27米;设备15列。
交流负载量:400KW(不含空调耗电),直流负载量:45 KW;
空调配置:4台60KW(送风量11000立方每台)+3台54KW精密空调(送风量10000立方每台)。
三、使用材料要求
风管材料和规格:采用不燃A级材料酚醛彩钢板,内包铝箔。风管的尺寸根据实际需要的风量设计,投标时需各投标单位现场查勘并出详细设计方案和图纸。
水帘新风设备要求正式商用并检测合格的产品。
四、资格要求:
投标方应为节能设备制造商或其授权的湖南代理商,具有独立法人资格的中国境内注册企业,注册资金200万元以上(含200万元);具有招标相关产品的销售、安装、售后的能力;投标方必须在
2009年以来有同类采购项目实施成功案例。节能设备应为成熟、稳定的产品,且应具有原信息产业部通信电源产品质量监督检验中心检测报告。
3、资格预审
凡符合资格要求的投标人,请于 2012年8 月 6日至2012年 8 月8 日,北京时间上午9 时至下午 17 时(法定工休日、法定节假日除外)向招标人了解有关信息并提交下列资料:
(1)单位介绍信、法人代表或委托代理人;
(2)营业执照副本、机构代码证、税务登记证;
(3)资质证书副本、制造商全权授权委托书;
(4)原信息产业部通信电源产品质量监督检验中心检测报告;
(5)招标设备商用采购合同;
(6)按要求填写供应商信息表并加盖公章;
(7)所有资料备复印件一套,并加盖单位印章。
联系人: 李阳 手机:13021075808
联系电话:010-8862 3128 传真:010-8862 1652
邮箱:
liyang0715@126.com