土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 土建予埋件埋偏了轴线

土建予埋件埋偏了轴线

发布于:2007-01-21 18:28:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我们一工地发现土建予(预)埋件埋偏了轴线27.5厘米.问在跨度不变的情况下,如何改动合适?柱子没考虑偏心设计.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zxja_aaa
    zxja_aaa 沙发
    偏差太大了,只能重做了。预埋的时候监督的人在做什么事?不是应该签字才可以浇砼的吗?
    2007-02-27 20:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • linbin_z
    linbin_z 板凳
    可以采用引渡板或是植筋(基础截面足够大)来处理,我在实际的工程中已经处理过这样的类似问题
    2007-02-01 21:01:01

    回复 举报
    赞同0