有一高层,室内消防水量30L/S,干管为DN150每个立管为DN100,是否可以?我看有的院用DN100,有的院用DN150,为什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • visevesa
    visevesa 沙发
    .二者均可,看水泵扬程及阻力损失.我原意用DN100安装问题少一点,愿意水泵扬程高一点.
    2007-01-22 14:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • tfxf123
    tfxf123 板凳
    沙发的说法是正确的。
    一般不超过18层的,单栓的用DN100的;双栓用DN150的。