土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 帮帮我,这个给水管径该怎么定?

帮帮我,这个给水管径该怎么定?

发布于:2007-01-21 00:47:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我是个新手,一个卫生间给水管(每一层的横支管的起端依次是立管-洗手盆3个-洗涤盆1个-4个.给水管的管径(塑料管)从大便器开始依次DN32-DN40-DN40-DN40-DN40-DN40-DN40-DN40,可以不,管径是不是给的太大了,因为我看好些设计图上延时自闭式冲洗阀大便器的给水管用的是DN25的,可是查水力计算表用DN25的管子流速太大了,不知到底该怎么做?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ihyygy
    ihyygy 沙发
    我也是一个新手.不过我看来哈,一个大便器为De 25,往后每三个用水器具就加大一号管径,
    如果是室个,一般来说也就是3户人就加大一号管径.
    2007-01-26 20:50:26

    回复 举报
    赞同0
  • cmsgdarch
    cmsgdarch 板凳
    根据经验,给水分区顶层大便器通常不采用自闭式延迟冲冼阀,而采用高水箱或低水箱。当然,如进水压力足够,大便器延时自闭冲洗阀进水管采用DN25也未尚不可。
    2007-01-26 18:25:26

    回复 举报
    赞同0