请教:10KV电缆接头超过五个怎么打压啊?

发布于:2012-08-06 09:19:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一条10KV的电缆线路超过5个接头,长度超过3KM打压方法和平常的短线路一样吗?
求解答。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    一样打,如做直流耐压试验这个长度问题不大,(不过现在不提倡做直流耐压试验)。做交流耐压试验要看试验设备的容量够不够。
    2013-03-12 14:30:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电缆长,电容大,交流耐压试验的电流也大,试变容量要计算过,10KV电缆的电容电流约1A/km。

    电缆屏蔽层接地的问题,可以参考配电设计手册,根据电缆型号规格不同,接地方式有多种。