土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:10KV电缆接头超过五个怎么打压啊?

请教:10KV电缆接头超过五个怎么打压啊?

发布于:2012-08-06 09:19:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一条10KV的电缆线路超过5个接头,长度超过3KM打压方法和平常的短线路一样吗?
求解答。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    一样打,如做直流耐压试验这个长度问题不大,(不过现在不提倡做直流耐压试验)。做交流耐压试验要看试验设备的容量够不够。
    2013-03-12 14:30:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电缆长,电容大,交流耐压试验的电流也大,试变容量要计算过,10KV电缆的电容电流约1A/km。

    电缆屏蔽层接地的问题,可以参考配电设计手册,根据电缆型号规格不同,接地方式有多种。
    2012-08-07 07:22:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】CT为何要这样一正一反安装?

最近发现我公司那20年前老掉牙的设备又有新的问题。发现一个很奇怪的问题。我这380V进线柜A相是装两个CT的。而且是一个正一个反的。请问这样装有什么作用。现在的设备好像都没这样装了。[ 本帖最后由 lyh12312 于 2012-8-6 09:46 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10