土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量问题

变压器容量问题

发布于:2012-08-06 09:05:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器容量一般取计算负荷的百分之多少来取呢?比如计算负荷980KW,变压器取630KVA行不行?另外,低压备用回路的负荷不需要计入总负荷的吧?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • babyfish1220
    babyfish1220 沙发
    需用系数都不一样 看规范吧
    2012-08-07 11:37:07

    回复 举报
    赞同0
  • juyongtao1982
    juyongtao1982 板凳
    备用回路不计入负荷,你说的不是一备一用那种的吧。630kVA按0.8的功率因数正常最多带504kW,按80%容量400kW(有功计算负荷)
    2012-08-06 21:39:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多