真空断路器的CT不用的二次侧是不是要封在一起
真空断路器的CT不用的二次侧是不是要封在一起
我想问一下35KV真空断路器的CT有200/5.300/5 400/5的,我用的是400/5的那那两个变比的是不是要封在一起啊,
是认为是要封在一起的,但是实际并没有封在一起,能给解释一下吗
发布于
2007-01-20 22:11:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
d99161
多变比是不用短接的
2007-01-25 20:42:25
来自 PC
评论
举报
xxuan521
同意
2007-01-22 22:43:22
来自 PC