大家好:

框架结构,双向板配筋为:双层双向通长筋+支座短筋(即板面负筋)。关于支座短筋的放置位置,有如下两种做法:

1、通常做法为:绑扎板面通长网片时,先铺完一个方向的通长筋,然后在顺着该通长筋的方向放置支座短筋。再铺垂直方向的通长筋, 再顺着垂直向的通长筋方向放置支座短筋。

2、要求两个方向的支座短筋都必须放在板面通长网片上。这样做,其中一个方向的支座短筋可以顺着最面层的通长筋放,没问题。但另 一个方向的支座短筋就被架在板面的通长网片上了。网片的保护层为15mm,该支座短筋就基本没保护层了。

我认为是按照第二种做法,是吗? 至于为了保护层多浇混凝土,这应该在图纸会审的时候提出。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • luzhijunrobert
    双层双向通长筋+支座短筋


    这个东动目前还没有见过啊
    高级东西啊

    2007-01-22 21:02:22

    回复 举报
    赞同0
  • wenqingask
    wenqingask 板凳
    谢谢lichunzhong
    第二种方法的支座负筋保护层不太好保证。
    2007-01-22 15:46:22

    回复 举报
    赞同0