请教各位有没有这方面的经验,(05年底)我在北京亦庄附近做了一个别墅项目的地板采暖300平方米.热源是地源热泵出现几种情况,第一年运行没问题,前几天客户打电话说不热,我就看了看地暖分集水器的温差特别大,因为没有看到机房的温度表,客户说是温度设定40度.分水器是接在中央空调的主管上的.在一楼的机房里是热泵的机组.出水温度设定40度,回水不知道.用手摸感觉是最少是相差20度.压力回水0.4Mpa,出水0.2Mpa.到物业问一下循环泵扬程流量都没问题
还没遇到过这样的问题呢,怎么办呢各位?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
liu117jun
沙发
2007-01-23 15:44:23
赞同0
-
dancesky
板凳
虽然不是很清楚系统的具体形式.但热泵机组在一层,而供回水温差若有20度,说明循环就有问题.本身你的说法也就有问题,物业怎么可能知道循环水泵的流量没有问题?最多他们可能可以看到扬程.
2007-01-23 10:49:23
赞同0
加载更多物业说的是他的泵扬程和流量,我算的地暖扬程流量基本吻合
回复 举报
但从目前表征来看肯定是循环不好.第一年运行没有问题,那么极有可能是通过集分水器的供回水干管有堵塞,或是水质太脏造成.再北京地区的话,地板采暖的供水温度40度也偏低了.
建议解决方案:将系统内的水进行重新冲洗,拆除过滤器确保水质.
根据天气情况适当提高供水温度
如以上皆无问题,重新核算实际运行热负荷