土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 什么情况下火灾自动报警回路要分开设置?

什么情况下火灾自动报警回路要分开设置?

发布于:2007-01-20 19:47:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
什么情况下火灾自动报警回路要分开设置?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 沙发
    楼上不要谦虚啊,你说得很在理。一般报警回路有250个地址。按层、按放火分区划分即可。
    2007-01-22 09:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • tfxf123
    tfxf123 板凳
    1、由于报警设备的原因,每个回路只能带若干个点位,超过了本回路所带的若干个点位,就需要另外增加回路。
    2、习惯上是按照防火分区来分配回路的;如果设备多,也有按照设备功能分配回路的;或者是前述两个情况的混合,按照楼层分配回路的。目的是为了方便管理。一般设计单位在系统图上已经分配好了回路。
    3、实际上每个回路所带的点位不会超过报警设备的规定数量。
    4、如果全部点位数量不超过报警设备的(一个回路)规定数量,也就用一个回路就可以了,也不需要分开设置回路。

    我因为是施工单位的,说不好,欢迎勘正。
    2007-01-21 00:20:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷引下线的问题

防雷要求柱内对角钢筋做为引下线,请教一下,当屋面是采钢板时,在引下线与屋面连接处用扁铁焊一圈,把柱内四根对角钢筋焊接在一起,然后再焊一根扁铁引上去与屋面焊接可以吗

回帖成功

经验值 +10