正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.69 万条内容 · 230 人订阅
阅读下一篇
防雷要求柱内对角钢筋做为引下线,请教一下,当屋面是采钢板时,在引下线与屋面连接处用扁铁焊一圈,把柱内四根对角钢筋焊接在一起,然后再焊一根扁铁引上去与屋面焊接可以吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2、习惯上是按照防火分区来分配回路的;如果设备多,也有按照设备功能分配回路的;或者是前述两个情况的混合,按照楼层分配回路的。目的是为了方便管理。一般设计单位在系统图上已经分配好了回路。
3、实际上每个回路所带的点位不会超过报警设备的规定数量。
4、如果全部点位数量不超过报警设备的(一个回路)规定数量,也就用一个回路就可以了,也不需要分开设置回路。
我因为是施工单位的,说不好,欢迎勘正。
回复 举报