请教:1、水幕的宽度取值;2、水幕系统流量的计算。
本剧院工程在舞台口设置了防护冷却水幕系统,喷水点的高度为12.00米,根据《喷规》05版5.0.10,高度超过9米时的喷水强度采用1.0l/s*m。水幕系统的理论计算流量为喷水强度*宽度(m)。但是这里的宽度指的是哪个宽度?如图,是所有喷头的总宽度①18.00米?舞台口的宽度②18.810米?还是幕布的宽度③20.000米?要么以上都不是?我个人的理解:既然是用来冷却防火幕的,那水幕喷头喷出来的水形成的一道水帘的宽度至少应该等于防火幕的宽度。为了安全起见,水帘的宽度要比防火幕的宽度一边宽出几十公分。基于这种理解,水幕的宽度就有了,即在幕布的宽度③20.000米之上再加上0.4米=20.4米,这样水幕的理论流量=20.4x1=20.4l/s。
但是厂家样本给出DN20喷头的K=47,喷头的工作压力p=0.1MPa,根据q=k√10p=47√10*0.1=0.783l/s,这样10个喷头的流量大约=10*0.783*1.3=10.18/s(1.3为安全系数,这里应该按照沿途特性系数法进行计算)。得出来的结果和20.4l/s相差很大,不知道问题出在哪里?请大家指点!谢谢!

全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lrhsllove
沙发
2008-07-31 10:50:31
赞同0
-
wyt01
板凳
K=47?一般会大于80,你是不是选用喷头选错了
2007-12-06 16:49:06
赞同0
加载更多我做的也类似,也是高于12M,规范上也没写大于12M如何?另外,开口要是大于规范中的15*8,应如何?高手指导下,谢谢。
另外,楼主,你为什么不增加喷头数?10个喷头是怎么确定的,为什么不做2排?
新手!
回复 举报
回复 举报