阅读下一篇
空气源热泵热水工程可行性分析本帖最后由 zhidongshi2012 于 2014-10-3 21:22 编辑 空气源热泵热水工程可行性分析说明2012-02-22 (一)、项目概况该项目位于,是一家温泉式的洗浴中心,日用水量100M3。原为天然气锅炉生产热水;现通过考察分析,可使用空气源热泵替代天燃气锅炉,以降低运行费用。(二)、气候参数烟台市区年平均气温约为15.3℃,夏季较为炎热,7、8月份一般都在37.1℃以上;冬季温度则经常低于10℃,少数天气温度低于-8.1℃;全年日照时数约为1700小时(市区)~2500小时,所以烟台是比较适合使用热泵产品的地区。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
问题一:设定水温达不到或温度上升缓慢
分析一:西莱克空气源热泵热水器(低温空气源热泵出水温度在52度)出水温度一般设定在50℃~60℃之间,偶尔高于60℃在65℃以下也属于允许范围,只是工况下运行可能会影响机组使用寿命。水温的上升必需从外界得到热量。储水箱时的水温上不去会有两方面的可能,一方面是热量流失大或等于热量的流入,当两者相等时,水温不变。热量流失也包括三种可能,其一是保温层不够质量与自然界温差太大,热散失严重,特别是水箱人孔密封不严保温不好或隐蔽保温部分没有做好,外围接管保温与箱体保温不连续都会增加热量的损失;另一种是空气源热泵热水器配合小的缘故,很多是用户本身造成的,工程压价太厉害,经销商为了拿下工程,只能采用其他的方式,如小马拉大车,小机器配大水箱,正常合理配法就是,在南方1P的空气源热泵只能配0.8吨水;在北方1P的空气源热泵(必须是超低温空气源热泵)只能配0.5吨;解决以上办法:就是合理配备空气源热泵热水器
问题二:空气源热泵冬天结霜,制热效果差
空气源热泵冬天结霜是难免的,结霜严重的地区表现在广东、广西、湖南、贵阳、重庆,为什么越靠北的地方结霜越少?南方是湿冷,北方是干冷,主要结霜的临界点在-2度到2度之间,温度越往下越没霜,西莱克超低温空气源热泵在北方已经得到了很大的证明。制热效果差主要是设备有20%的热能用来除霜了。解决以上问题就是选除霜技术好的厂家和合理配置设备,化霜技术好的厂家就数西莱克热泵公司了,化霜技术的优势:独特的过冷抑霜,智能动态热气除霜,多触点,多方位判别的PID化霜,独特的过冷抑霜,可使蒸发器减少结霜的可能。智能动态热气,多触点多方位判别的PID化霜可使机组除霜时间达到最短,比常规机组缩短3-4分钟,除霜效率提高50%机组冬季运行效率提高7%。当今市场上出现了小匹数充大匹数或是偷工减料的严重现象,几乎已成了行业的惯例。这种现象已经严重制约热泵 产品的推广和发展。部分地区已造成用户对热泵产品的不信任或怀疑。真正拥有热泵核心技术的也只有那么几家。市场上很大部分品牌都是由太阳能厂家或是太阳能工程公司自己敲敲打打组装,没有经过严格的测试,模拟商业运行,高低温极限运行。拿用户做试验的极不负责任的现象。这些企业没有自己的核心技术也没有核心竞争力。更有部分厂家为了恶意降低价格而采用减小蒸发器面积,减小换热器面积和安装小匹数压缩机做法更有甚者过了几个月或是半年为了躲避机组众多的质量问题及经销商的问题更改公司名称品牌名称。
了解更多请网站:西莱克 http://www.fsxilaike.com -超低温空气源热泵 http://www.gdxilaike.com
回复 举报