保护接地与工作接地混接有危害吗
保护接地与工作接地混接有危害吗
请教同仁们,一个临时的380v,220v配电箱!!假如把外壳的保护接地与电缆的工作接地接到一起,会有哪些危害呢!!???(供电电缆为3相4线制,无零线)
发布于
2012-08-05 11:31:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
lxr127
不能并用的,这两个接地的目的是不一样的,也就是说一个是为了保护线路的接地,这个线路在线路发生故障时,会有大的电流通过,不是可以和工作接地用在一起的,如果这个电流进入工作接地,会对你的设备产生破坏的。
2012-10-25 19:34:25
来自 PC
评论
举报
xughou
当然不能并。保护接地时保护人生、设备安全,工作接地(零线)是回路线,是有电流的线。
2012-10-19 11:14:19
来自 PC
评论