土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 大家帮我看看,这套工艺出来的浓水如何处理
我公司的生产废水经生化处理后再经过中水处理系统,经三级过滤+RO处理,清水回车间循环利用。但浓水不知道能否在别的地方回用。我的RO产浓水电导率在4500到4800us/cm,COD60-80mg/l ,氨氮,磷含量都很低。请大家给个建议。谢谢!

全部回答(16 )

  • cobishtiny
    5000不到的点到,TDS也就两三千吧,这么低的含盐量上蒸发?膜系统处理中水最棘手的就是浓缩水的去向问题了,只能根据你们那里的具体情况想办法了
    2012-08-16 18:02:16 来自 PC 评论 举报
  • lwyhz
    看来只好蒸发结晶了,虽然成本比较高
    2012-08-16 17:25:16 来自 PC 评论 举报