配电房总柜里,在接线正确,以及电能表是好的情况下,电能表的有功能正常走动, 无功的表不走动,这是什么原因???
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    你处的主要用电设备是啥?
    如果没有消耗无功的设备,无功表是不走的。
    2012-08-05 11:49:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV美式箱变

有一台250KVA 美式箱变油箱底部渗油,开始怀疑油箱有缝隙或密封问题,今天将高压电源停电,打开高压室后发现,油是从插入式熔断器流出来的,且三个熔断器都往外漏油,观察油表指针在25度偏下处指示,油温为40度,因第一次接触美式箱变,还请各位老师和同行指点: 现在这个油位需要补油吗?要补的话补到多少算合适?没发现有注油孔,能否从插入式熔断器口注油?中午10点把插入式熔断器取下来就一直往外滴油,下午6点基本不滴了,对运行有无影响? 个人认为是以前注油过多,加之天气热,油位增高漏油。还请各位老师百忙中,指点迷津,谢谢!