供配电技术
\
各位达人们,小弟请问一下DZ47LE与DZ267LE的区别?
各位达人们,小弟请问一下DZ47LE与DZ267LE的区别?
如题!~
小弟现在在做一个项目,户内照明配电箱内有剩余电流断路器,我们都是按照DZ267LE投标报价,可是工地上负责安装的项目经理非要用DZ47LE,说是DZ47LE要经久耐用,性能比DZ267LE稳定。想问一下各位达人:DZ47LE与DZ267LE差别很多么?
DZ267LE是不是真的不是很好用?
发布于
2012-08-04 17:13:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
sailingcao
这个问题问的好。两者有区别,DZ267LE只占2位,而且N线随L线的断开而断开。DZ47LE占3个位,N线是长通不断的。如果是TN-C系统,N线是不允许断开的,就必须用DZ47LE,TN-S系统用DZ267LE更安全,但是DZ267LE不如DZ47LE耐用。我也是菜鸟。
2013-09-21 08:04:21
来自 PC
评论
举报
zhen3433
heihei 百度
2012-08-05 22:12:05
来自 PC
评论
举报