本人做了一个纺织厂的配电柜,变压器是2000KVA 补偿柜是4台,每台是10路40的电容,问题是进线柜显示才1000个电流,补偿柜就用了26组电容,接线这一块也没什么问题,请各位大侠帮小弟分解一下。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yangshenme
    yangshenme 沙发
    2000kVA的变压器,按照常规来算,无功补偿的总容量应该在600kVar-800kVar之间,不知道为什么要配置40*10*4=1600kVar这么大?