土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GB5055-2011中2.3.9关于热继电器整定的公式是不是有问题呀?

GB5055-2011中2.3.9关于热继电器整定的公式是不是有问题呀?

发布于:2012-08-04 14:17:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
热过载继电器整定电流应按下式确定:
Izd =(Kk*Kjx*Ied)/nKh
式中Izd 热过载继电器整定电流(A) ;
Ied 电动机的额定电流(A) ;
Kk 可靠系数,动作于断电时取1. 2 ,动作于信号时取1. 05;
Kjx 接线系数,接于相电流时取1. 0 ,接于相电流差时取JE;
Kh 热过载继电器返回系数,取0.85 ;
n 电流互感器变比。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

角磨光机的原理

有人问我他的原理!我这样说行吗?求高手指点!谢谢 手持电动工具,磨光机,它就是直流串励电动机,交直流通用,当通入电源后,定子绕组和转子的电,定子绕组产生主磁场,转子产生电磁转钜,转子再磁场中受电磁力的作用,把电能转换成机械能, 组成,定子,转子,换相器,轴称

回帖成功