土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教,关于高层建筑防排烟问题?
关于高规 8.3.8 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。
请问假如防烟楼梯间前室不加压,只对防烟楼梯间加压,楼梯间按2层设一个加压风口,那么不加压的那一层着火,他的前室起不到作用,即使他的上下两层风漏过来,我想也起不到多大的作用。那么在前室不加压的情况下,每一层防烟楼梯间都加压是不是更好一点?

全部回答(4 )

  • tanghuaping
    若前室不加压,刚前室应该有自然排烟的条件,可开启外窗。

    火灾时,着火层防烟楼梯间若没有设防烟,相邻层楼梯间正压送风口开启,起到防排烟作用!
    高规中规定防烟楼梯间每隔二层设置一个风口的作用应该是经过实际情况作出的规定!!!
    2007-01-22 09:52:22 来自 PC 评论 举报
  • tht10536
    期待高手解答,每隔2层设一个风口,那么不设的这两层之中的某一层发生火灾,前室不加压的情况下,烟气是不是会进防烟楼梯间?防烟楼梯间的前室起到第一阻挡作用,如果前室不加压,那还设前室干什么?