请问:书说高压电容补偿不能补偿变压器负荷?
请问:书说高压电容补偿不能补偿变压器负荷?
高压电容补偿柜只能补偿变压器以前的负荷,低压电容补偿柜才能补偿低压母线以前的负荷,为什么呢?
我觉得 应该是高压补偿才能更好地补偿无功电流吧?高压电容补偿控制器是取高压母线的电流作为控制电容的投切,而变压器的变损也包含在这里.作为高压计量来说,应该高压补偿初期投资大(书上说成初期投资少?),但补偿效果好才对吧?
发布于
2007-01-19 20:13:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
首席技术官
你的认识是正好相反的!
高压电流采样的确包括的范围大,但是补偿点下级的电路没有得到任何的电流降低!相反是补偿点之前的电流减小了!