土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
请问:书说高压电容补偿不能补偿变压器负荷?
请问:书说高压电容补偿不能补偿变压器负荷?
高压电容补偿柜只能补偿变压器以前的负荷,低压电容补偿柜才能补偿低压母线以前的负荷,为什么呢?
我觉得 应该是高压补偿才能更好地补偿无功电流吧?高压电容补偿控制器是取高压母线的电流作为控制电容的投切,而变压器的变损也包含在这里.作为高压计量来说,应该高压补偿初期投资大(书上说成初期投资少?),但补偿效果好才对吧?
发布于
2007-01-19 20:13:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
首席技术官
你的认识是正好相反的!
高压电流采样的确包括的范围大,但是补偿点下级的电路没有得到任何的电流降低!相反是补偿点之前的电流减小了!
2007-01-19 20:20:19
来自 PC
评论
举报
相关推荐
xinxirong
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
392
回复
818
粉丝
25
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.13 万条内容 · 397 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
高压电流采样的确包括的范围大,但是补偿点下级的电路没有得到任何的电流降低!相反是补偿点之前的电流减小了!