土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 10kV不接地系统PT一次中性点不接地会如何
10kV不接地系统PT一次中性点不接地会如何?

PT一次中性点电压会如何?
当PT中性点不接地时,中性点电压UN=UA+UB+UB
而我们知道,不接地系统发生单相接地是相电压会变成线电压,即UA=UAB
即UN=UAB+UBC+0=根号3的UAB,既是17.32kV,有这么大吗?
不知我的推算对不对,懂得的人解析一下
让我们学习学习

全部回答(7 )

  • hzongbingh
    PT柜不接地就没有绝缘监测功能了。。。但是能测量相电压了。。。。线电压就不接地都能测量
    2012-09-08 14:56:08 来自 PC 评论 举报
  • zhaixiaobo
    不接地没有零序电压产生.
    2012-08-31 16:47:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10