末端风机盘管为何忽冷忽热

发布于:2007-01-19 16:39:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一个工程,风机盘管系统,系统末端房间有两台风机盘管,由一根水管并联接入室内,在调试的过程中,最,末端的一台风机盘管一打开,回水管马上变凉,一关掉马上变热,而另外一台运行正常。请问各位大侠这是怎么回事?问题可能出在哪里?谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • youshuizhidao
    youshuizhidao 沙发

    绝不可能。把第一台的进水阀门全部关掉。你会发现末端这台也很好。
    正因为两台在同一房间,异程双管才造成这样的。第一台距干管近,热水流得快,过热。末端那台,则反之。
    2007-01-20 17:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • liwenhua101
    liwenhua101 板凳
    谢谢各位!那两台风机盘管是在一间屋子里的啊,不平衡能使它们的差别那么大吗?有没有可能最末端的那台盘管堵了而造成的水流速度小。有这种可能吗?
    2007-01-20 08:56:20

    回复 举报
    赞同0