土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压开关柜和变压器的距离

高压开关柜和变压器的距离

发布于:2007-01-19 16:13:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压开关柜和变压器防护等级均为IP2X,可否贴邻布置?规范上说可靠近布置。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。

    具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。

    注:IP3X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。
    2007-01-19 18:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    楼主:规范上说的是IP3X。
    原文:具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内!
    2007-01-19 18:22:19

    回复 举报
    赞同0