手上有个工程,底部是半地下室做储藏间、地上一层店面,二层为店面配套用房,上面为住宅,六跃七,局部七跃八,
照我查看新规范的理解,应该不用设消火栓系统吧!这没有超七层啊,局部七跃八,跃层不算层啊

1169193547213.JPG

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    下面两层的建筑高度未超过7.5米,按两层计,下面不超过2.2米的自行车库及顶层跃层不计层数,属于带商业服务网点的七层住宅,建筑物定性为普通住宅,按规范可以不设室内消火栓给水系统。
    2007-01-21 17:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • zzw8274
    zzw8274 板凳
    我还做一个和这个差不多的,9层了都,最后还是设了..
    2007-01-21 16:18:21

    回复 举报
    赞同0