应急供电的需要系数?

发布于:2007-01-19 15:48:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问应急照明,消防设备等的需要系数,是否按普通同类设备选?
另外请问什么规范上有详细的需要系数表,我以前都是找书的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaiqingxia
    zhaiqingxia 沙发
    是取1,民规有规定,消防负荷除有备用设备时,备用设备不用算入计算负荷外,其它均取1的.
    2007-01-20 21:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • clark0527
    clark0527 板凳
    都是取1的呀,有什么疑问吗?