两台75KW自耦降压启动,正反转同时启停问题

发布于:2012-08-03 22:52:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两台75KW电机怎么实现自耦降压启动而且必须同时启停(正转或反转同时),控制电路怎么设计?自耦变压器容量怎么选,是用一台自耦变压器还是用两台?也就是说按下按钮两台电机同时正转,按下停止同时停,反转亦然.见过一种设计不知道是否可行,就是按一台的思路,然后直接在接线端子排位置直接并联一台相同电机,然后加大断路器,接触器,自耦变压器容量
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    自耦降压启动器是不允许二台电机并接在一台起动器下的。

    可以把二套启动设备装在一台柜子内,控制回路同一电源,一次回路各自分分,二套二次控制,控制按钮可用LA18-22(二付常开、二付常闭)。