消火栓水量15 超过10个需要成环吗?
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
这里的15L/S,包括等于吗?
发布于
2012-08-03 17:02:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
catte
同意
2012-08-10 17:13:10
来自 PC
评论
举报
qq415949031
不包括,还是做成环状吧,安全点。。。。报建时按环状,施工的时候自己发挥了。。