请问:现在消防管道都采用法兰连接或者卡箍连接。小管道采用螺纹连接。

为什么不能采用焊接?其中的道理什么?
(如果说焊接容易破坏镀锌层的话,那么法兰连接其实在焊上法兰的时候也有电焊的成分呀。所以不是很明白其中道理。

请教各位高人。
谢谢了。

全部回答(8 )

  • csz010

    太细的管子焊接很容易掉落焊渣杜塞管道或喷淋头。

    2022-11-09 12:04:09 来自 PC 评论 举报
  • tx
    tx
    《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    4. 1. 3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采作螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌.
    2012-08-14 14:52:14 来自 PC 评论 举报