10KV Yyn0配电变压器该结成Dyn0 联结,接6.3KV电压,可以用吗?
10KV Yyn0配电变压器该结成Dyn0 联结,接6.3KV电压,可以用吗?
10KV Yyn0配电变压器该结成Dyn0 联结,接6.3KV电压,可以用吗?相同分接档位下,400v电压有变化吗
发布于
2012-08-03 14:53:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lingxuct
不可以!
Y绕组原线电压10KV,实际最高是10.5KV,其绕组的最高相电压是10.5/1.732=6.062KV,
如果接到6.3KV上,绕组不是过电压?就说一次绕组可以承受,那么,二次电压有415.7V。
2012-08-15 21:43:15
来自 PC
评论
举报
xzg5921
改是可以,不过我还没想明白改完之后还能不能调压了呢?