土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV Yyn0配电变压器该结成Dyn0 联结,接6.3KV电压,可以用吗?
10KV Yyn0配电变压器该结成Dyn0 联结,接6.3KV电压,可以用吗?相同分接档位下,400v电压有变化吗

全部回答(3 )

  • lingxuct
    不可以!

    Y绕组原线电压10KV,实际最高是10.5KV,其绕组的最高相电压是10.5/1.732=6.062KV,

    如果接到6.3KV上,绕组不是过电压?就说一次绕组可以承受,那么,二次电压有415.7V。
    2012-08-15 21:43:15 来自 PC 评论 举报
  • xzg5921
    改是可以,不过我还没想明白改完之后还能不能调压了呢?
    2012-08-15 17:18:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10