土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨淋、水幕系统设计流量的探讨

雨淋、水幕系统设计流量的探讨

发布于:2007-01-19 12:22:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《喷规》05版9.1.8雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定。多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定。条文解释:采用多台雨淋阀,并分区逻辑组合控制保护面积的系统,其设计流量的确定,要求首先分别计算每台雨淋阀的流量,然后将需要同时开启的各雨淋阀的流量迭加,计算总流量,并选取不同条件下计算获得的各总流量中的最大值,确定为系统的设计流量。
现在有一系统为雨淋和水幕系统共用一组消防泵,共设11组雨淋阀:其中水幕系统一套,雨淋系统10套,按照规范的条文解释应该首先分别计算出11组雨淋阀的流量,之后呢?怎么判断哪几个雨淋阀需要同时开启呢?如图中根据每个雨淋阀控制区域的作用面积为160平米而将其中的后舞台一个防火分区使用了3台雨淋阀进行控制,这是针对这个防护区需要同时开启几个雨淋阀?相邻的两个?还是这个区的全部雨淋阀?雨淋系统和水幕系统需要同时开启吗?

1169180522775.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xbc98353
    xbc98353 沙发
    dsdfasfdsafsdf
    2009-08-03 15:31:03

    回复 举报
    赞同0
  • hf992434
    hf992434 板凳

    ??怎么说这个呢?另开一个话题啊
    2009-02-24 16:43:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教水泵地脚螺栓断裂问题

水厂加压泵(200kW)振动,地脚螺栓(远离电机,出水口角)断裂一根,断裂处位于基础面上约18mm,还有半个螺母厚度可以固定,其余地脚螺栓未松动,主轴初步检查为同心,水泵轴承拆洗手感异样,正更换轴承中,请各位赐教那根地脚螺栓断裂的原因!谢谢啊

回帖成功

经验值 +10