土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁加固实例讨论(粘钢、粘碳、钢铰线)重奖价值贴!

梁加固实例讨论(粘钢、粘碳、钢铰线)重奖价值贴!

发布于:2007-01-19 12:04:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个梁200X400
上铁6◎18;下铁6◎18
箍筋◎10@100(200)
现要求:梁宽范围切掉80
变成120X400梁
梁跨4000
请问如何加固?
钢铰线、粘钢、粘碳请各位各抒己见?
重奖价值贴!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • john_murphy
    john_murphy 沙发
    楼主的问题很好!
    这个梁是独立梁?一侧有楼板?2侧都有楼板?
    切掉了,也应当保有原来的承载力才行啊。
    箍筋全都断掉了,纵筋也只剩一半。
    各位,难道你就简单地用CFRP就可以加固好这个梁?怀疑!
    个人认为:应当把缺少的箍筋补上,L型箍筋与原箍筋搭接焊10d,重新封捣成120*400的梁,以保证梁的整体性。梁能否弯剪共同作用,关键在于箍筋使梁形成一个共同体。
    然后选用粘钢的方法进行抗弯、抗剪加固。
    如果是独立梁,建议全部切割掉,换成钢梁,用化学锚栓跟梁端的柱子连接。因为,做新的总比改造旧的来得快。
    2007-03-21 13:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • 子龙赵
    子龙赵 板凳
    我觉得贴碳纤维的话,可能需要2-3层0.167MM厚,
    不如采用粘贴6MM左右的钢板,应该要好一些.
    2007-03-10 17:42:10

    回复 举报
    赞同0