现有一工程,发电机功率25MW,电压10.5kV,并网采用10kV动力电缆。设发电机端并网柜为A柜,并网变电站并网柜为B柜。有两种方案,请问是否均合适,若不合适,想知道原因。
方案一:A、B柜配置带方向过电流保护功能的线路保护装置,譬如南瑞RCS-9611CS;
方案二:A、B柜配线路纵联差动保护装置,譬如南瑞RCS-9613CS;
方案二肯定没问题,但预算高,大约为方案一的3~4倍。
方案一设计中用过,但个人认为线路保护I段不能保护线路全长,达不到差动保护效果。
不知道自己理解是否有误,望各位大侠指点迷津!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
zsphn6666
沙发
差动保护是线路的主保护,全线无时限动作,不需和其他保护配合,过电流带方向时限保护,速断不能保护线路的全长。
2013-04-15 13:51:15
赞同0
-
ttyyjmj
板凳
楼上:做什么架空线,3万5就不能用电缆了?