土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】带方向过流保护功能线路保护与差动保护区别

【讨论】带方向过流保护功能线路保护与差动保护区别

发布于:2012-08-03 10:29:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现有一工程,发电机功率25MW,电压10.5kV,并网采用10kV动力电缆。设发电机端并网柜为A柜,并网变电站并网柜为B柜。有两种方案,请问是否均合适,若不合适,想知道原因。
方案一:A、B柜配置带方向过电流保护功能的线路保护装置,譬如南瑞RCS-9611CS;
方案二:A、B柜配线路纵联差动保护装置,譬如南瑞RCS-9613CS;
方案二肯定没问题,但预算高,大约为方案一的3~4倍。
方案一设计中用过,但个人认为线路保护I段不能保护线路全长,达不到差动保护效果。
不知道自己理解是否有误,望各位大侠指点迷津!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    差动保护是线路的主保护,全线无时限动作,不需和其他保护配合,过电流带方向时限保护,速断不能保护线路的全长。
    2013-04-15 13:51:15

    回复 举报
    赞同0
  • ttyyjmj
    ttyyjmj 板凳
    楼上:做什么架空线,3万5就不能用电缆了?
    2012-08-08 20:45:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

需要那种时间控制器

本人工地有设备30多台 不想设备同步工作,需要什么的控制器来控制,控制时间为20-30分钟。 希望好心人提供,名称 型号 谢谢[ 本帖最后由 xiaohei510 于 2012-8-2 15:40 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10